[悬赏] 题目7:Transfer Delay功能

[复制链接]
发表于 2009-2-25 15:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似上次的题目,现在来讨论一个搬送延时的功能:$ ~- C3 d7 o, W
一个Loader负责供料(15s),一个Robot负责往下游搬送(20s)。按常理当下游繁忙时Robot应该立即把料送到暂存区(LIFO),再去上游接料,但是Robot把料送到暂存区再拿出来要花更多时间(假设是30s), 为了节省时间,给Robot设置一个延时功能,只有当Robot在这个延时之内且下游有需求时才送到下游,否则送到暂存区。  h  z& ]9 H; e  f" K/ o
我的问题是:如何显性的实现这个延时的功能,也就是可以直接通过输入Delay时间来控制延时,参考IESIM提供的模型,我只能“隐性”的搞成这个样子了。9 D. T; @: A- v6 ~& l

) g, i. d. t, k2 S, X: e[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-25 15:21 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-25 23:03:31 | 显示全部楼层
谢谢,我有空也看看。
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:53:07 | 显示全部楼层
顶起等高手帮忙  
发表于 2009-3-5 00:35:46 | 显示全部楼层
这个题目很有意思,而且楼主的思路非常好。我在你的基础上做了一点修改。
8 c- B5 y! p. m. \3 A7 G
; I( P  @" U' L7 U! L5 Q1 t修改主要在- |# A- D  H2 l6 O. F) v
( [+ I, u0 Q$ T! `
(1)是否需要由 Robot 直接供料给下游需要 **不断地** 检查下游处理的**剩余时间**, 只要剩余时间小于15分钟,那么就可以让Robot 等等,否则就直接送往暂存区。不知道我的理解是否正确。如果是这样的,那么我们就需要用几个模块来获得下游物料的 开始处理时间,预期处理时间,然后,在Equation 模块中 不断地 检查 剩余处理时间是否小于15。所以,请注意 Equation 模块的 Option 分页中的选项。我选择了每隔 0.2 分钟检查一次,这个时间随便设定,只要够小就可以。不用担心会不会影响仿真速度,这个不会明显影响的,因为,很多次检查的结果是不采取任何行动。7 P% ~1 d1 ~! j( X8 Q& G& Z2 M% W

6 M" m0 s4 D9 w) u, k(2)为了计算剩余处理时间,我先采用了 Set 模块和 Random Number 模块 获得预期处理时间,然后用 Equation(I)读取这个时间,并输入到 Equation 逻辑中。这个似乎有些多余,但这么做,可以获得”稳定的随机数", 也就是说,这样的话,在 Activitiy 中延迟的随机时间,和 Equation 中用到的随机时间才会保持一致。/ O* \# a$ m* b8 ^  V3 l) n7 D

) I8 I' M: C' ?  c) ?8 j还有一点,就是Equation 的模块,可以通过右键选择输入端口在右边,输出端口在左边的反向视图,这样可以让连线顺畅些。
/ j) N/ n0 j, n6 |( Q" {/ F, U5 P: C6 A# M
模型在附件中,供参考。也可以提出任何不同意见。有时,我的模型也会忘记考虑很多因素。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +5 收起 理由
linweixu168 + 20 + 5 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-3-5 11:25:20 | 显示全部楼层
这个对话框有时会弹出来,等7.0.5 补丁出来后,这个问题会消失,和之前提到的软件bug 有关系。0 }) m7 k7 D! n) Q. D: b3 w

/ j3 d2 j$ q8 H* ]0 J- U: W修改的地方已经在上面贴子中说明了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 22:00:02 | 显示全部楼层
1.关于剩余时间的处理真是很灵活,我又学了一招,谢谢博士!$ |0 M) _) r+ v2 l' @+ R
2.Equation 计算时间间隔的设定以前没注意,还不知怎么用,何时用,这下知道了。
! p& b' i( n: W) T3.博士的模型基本实现了我说的“显性”设置 delay time的功能,但还是不够直观。
; r' ^. @3 A/ W& o& E如果能建模到让不懂的人想Delay多久直接输入数字的地步就完美了。
发表于 2009-3-5 23:23:39 | 显示全部楼层
原帖由 focuscon 于 2009-3-5 22:00 发表 . z9 S2 A6 T1 {3 ^
1.关于剩余时间的处理真是很灵活,我又学了一招,谢谢博士!
+ h$ o  h2 @/ S/ t2 b' V2.Equation 计算时间间隔的设定以前没注意,还不知怎么用,何时用,这下知道了。
3 `; Q) o- l9 a3 a3.博士的模型基本实现了我说的“显性”设置 delay time的功能,但还是不够直观。
8 `& g" C* d+ \: Z% J如果 ...
7 m9 u8 ^# B$ @' a
: M8 S4 w& \% T# N* p5 ~
这个对 ExtendSim 来说是小菜一碟嘛 。 只要在Equation 上增加一个输入端口,这个端口连接一个常数模块,这个模块可以克隆,代表延迟时间,然后把这个端口输入的数值取一个名字,取代目前 Equation 当中的 15 不就可以了嘛。
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:28:42 | 显示全部楼层
看来我功能掌握很不熟练,知道有这功能,就是没想到。
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:17:50 | 显示全部楼层
实现的功能不一样。) [( L7 T9 J3 A) u- ?
一个是判断下游总处理时间
  ]( |" ?" s$ z9 P& a另一个是判断剩余处理时间。
发表于 2009-3-10 10:26:33 | 显示全部楼层
原帖由 focuscon 于 2009-3-8 21:17 发表
5 [) y# I7 Z, j2 `; E实现的功能不一样。) S  s# L6 C. }# D
一个是判断下游总处理时间% N" m' M  U2 {' ?! O
另一个是判断剩余处理时间。
( U0 S4 T9 F$ f) q' a2 r
- o* r$ Y! ]" K- v* I0 N' [
因为这个系统是动态的,也就是说机器人要不断地来判断采取何种策略,也就是说,下游总的处理时间(比如说30分钟)在过了一段时间之后(比如说5 分钟)之后就失去了指导意义(我们关注是后续需要采取什么行动,对已经发生的事情不关心了),所以,我个人认为,在需要不断判断 机器人如何响应的逻辑中,剩余时间(这是一个动态的量)比 总处理时间(这是一个静态的量)要更合适一些。
6 S( i& a2 h6 T4 h; {
, s5 l3 F8 B% ^  G/ U也许我理解有误。
3 h6 Y; D5 U: J3 r) W7 Q
( X9 {7 M$ A% [5 m1 b5 X[ 本帖最后由 iesim 于 2009-3-10 10:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-10 23:07:20 | 显示全部楼层
你的说法是对的,理解没有错误,机器的功能和你说的类似,呵呵。