设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6887|回复: 7

[求助] 如何根据一个Item的属性来结束仿真?

[复制链接]
发表于 2009-3-20 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
比如一个Item有count属性,初始值为10,如何判断当count值变化为5的时候结束仿真?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。 你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:24:36 | 显示全部楼层
不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。0 x: ], Q& Q9 v, }0 J2 b9 r* l4 W
5 \- n0 o) v" n1 V
你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:50:11 | 显示全部楼层
先打开 Executvie 模块,将结束条件设定为 Stop Simulaiton when count connector value >= 1 6 h: h% k, i+ d; L  Q
8 d! j2 J" J& m: {% h% e. e. T
然后在 count 值变换的地方加一个判断,如果满足终止条件,输出为1,否则为0,然后把这个输出值 连接到 Executive 的 count 端口上。
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:12:04 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我试了一下,总会出现问题。比如在Resouce Item中,我判断里面还剩下的数目,; p- B9 w* q% p
在Equation中判断如下:
6 |9 ^! Y/ V4 m4 U& e3 dif(remaining==5)
9 T* G6 o- d0 i/ z4 g% J5 G  fflag=1;//stop7 z, }5 l. p$ i! N
然后按你的方法连线到Executive的count端口,但是最后停止时,Resouce Item中的数目与我设想的总有出入啊。- C, {. G1 F& T$ R$ {0 L' U
奇怪。
发表于 2009-3-20 17:17:28 | 显示全部楼层
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-3-20 17:17 发表 8 B4 j2 L. i. N9 P3 c# X! e
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com

$ Q4 {- q' [3 Y" m  U4 u; W$ }8 g1 Q比如说这个图,控制根本没有作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-3-20 18:39:55 | 显示全部楼层
光看你的图片无法判断,把这个程序挂上来。
发表于 2009-3-20 20:55:04 | 显示全部楼层
这里有一个现成的例子,请参考!4 d- F, U% x5 ^" ?0 u
打死一只蚊子所需时间和次数的仿真求解。
% E5 B9 \- ^" {  ~( p王博的经典模型!- [6 T2 w) Y0 E5 m
http://www.simulway.com/bbs/thread-13296-1-3.html