一个机器每次只能加工一个产品,当机器在加工完20个产品后需要一个5分钟的休息时间,请问这个时间在建模的时候应该怎么加啊?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-12-30 11:08:22 | 显示全部楼层
有很多种方法  ]7 t0 M$ c) s* K
(1)假休息,利用计数器在第20个产品的处理时间上增加一个休息时间,也就是第20个产品的处理时间比别的产品多一个休息时间,这样,就可以相当于设备休息了。这个最简单。
: Q& E* w! q+ v% }: \6 Y(2)真休息,利用计数器在第20个产品处理结束后,拆分为2个小球,一个小球正常离开,表示产品处理结束。另外一个小球,进入到一个时间为 休息时间的 Activity 模块,这个 Activity的 F 输出信号这时候为1, 将它连接到第一个 Activitiy 的 shutdown 输入端口,让设备当机。

评分

参与人数 1仿真币 +18 +1 收起 理由
focuscon + 18 + 1 Good idea!

查看全部评分

发表于 2009-12-31 09:27:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xgjz2 于 2009-12-31 09:35 编辑 . \) I' X8 c- L# S+ V

8 ~8 @) M" j2 @! z& k[attach]6911[/attach

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +18 收起 理由
focuscon + 18 加油

查看全部评分

发表于 2009-12-31 19:47:46 | 显示全部楼层
方法二:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +10 +1 收起 理由
JEFFZZ111 + 10 + 1

查看全部评分

发表于 2009-12-31 19:53:50 | 显示全部楼层
3# xgjz2 9 B: _' N8 d" y# W8 j6 M5 X2 r- Y* O
这个方法不太可控,如果加工时间不是常数呢?...MTBF这样固定成加工时间的倍数不太现实。但还是值得鼓励。
发表于 2009-12-31 21:09:35 | 显示全部楼层
方法二:& p3 I! ?- s1 H- D" ^4 R/ j
focuscon 发表于 2009-12-31 19:47

% k0 U( Y" X2 _. R5 F
. Y  D7 J' E! T* C  f2 n7 x" b  i不错不错
发表于 2010-1-1 11:53:49 | 显示全部楼层
5# focuscon ; j& m6 }$ _$ |7 N4 a
确实,我也感觉这点不尽人意,如何完善呢?
发表于 2010-1-1 15:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 xgjz2 于 2010-1-2 09:24 编辑 7 p+ Z0 \( k9 X- A4 H! c6 l

! ~- y$ b- F- q- Y8 ]9 k* C4# focuscon
% ]2 i4 U7 N, [3 ?2 }+ u. C% O0 h$ B
在equation(I)模块中有个语句:. K* p9 S0 d6 J. E
if(Counter%20==0)    0 H( q. h/ g! N8 \! n8 `" t
如何读解?
发表于 2010-1-1 16:22:53 | 显示全部楼层
在王博士"真休息"思想的指导下,在focuscon 模型"方法二设置停机时间.rar (11.27 KB) "的提示和启发下,我也完成了一个"真休息"模型.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +12 收起 理由
JEFFZZ111 + 12

查看全部评分

发表于 2010-1-2 10:07:38 | 显示全部楼层
本人又学着建立了几个模型,请大家斧正.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +18 收起 理由
JEFFZZ111 + 18

查看全部评分

发表于 2010-1-2 22:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 focuscon 于 2010-1-3 11:09 编辑 ; }( ]+ Y* R3 Y7 d6 {3 ~' a3 w9 l

& h+ g2 j# ?" |9 l: K8# xgjz2
- K, B9 C* a8 q. ~& b3 [1 F" ~& M看到你在认真的学习ExtendSim,那是相当的好!
8 A: `' a3 }- x  J8 q" f7 X快乐的坚持吧
% P2 }& c# g1 H5 |1 T5 @8 yif(Counter%20==0)  // “%”是模运算,就是Counter除以20后取余数,1 `' Q# n4 P: t" c. m6 I/ C" X
如果Counter是20的倍数,余数就会是0了。这样设置if条件就可以保证每20" Y1 B. j8 |  j: K+ n- ~  `
个休息一下。
发表于 2010-1-2 22:37:30 | 显示全部楼层
9# linweixu168 % W) h& H/ n% h; E' G1 d7 Z
这个方法用到了函数,也很巧妙,谢谢贡献!
发表于 2010-1-3 19:31:32 | 显示全部楼层
12# focuscon
5 x: U  O- f1 m2 C  W; t3 `感谢版主的鼓励和帮助,坚持!!!
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:11:52 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助~学到了很多~