设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13980|回复: 16

[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。
0 W( `% `, y0 J; G! S0 y4 n' b% @! M7 l+ z0 v$ c8 H' C
一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。
1 I) s( X- a, X: I, k/ ^
" V" R8 N% W3 Q4 K9 H0 J
3 C$ o/ j4 f( h' Z' l  }. z6 r注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)! P& e3 b8 m9 ~1 e0 U2 z/ Y( [% l
       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.
  o1 B: U- v8 |- o( z7 q       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出* [! Z0 E1 T8 K. I
       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置. ~. K1 C  V/ w/ v. i( I8 S

/ m+ S( ]  `1 ~( r大家讨论如何实现上述功能。* p7 y" y3 [; G. c! I& |4 o7 ^

6 L& a* R1 i9 u. d- t水平有限,不知道表述清楚了没有
* p- I1 o/ ^* q  `9 G, w; @' M& w, h* D9 q
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题
& I! @$ I5 E- I# @$ G) y(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
! s8 I4 @  X, \, J3 `8 B(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?   N2 v$ x; S2 Z. [) u. p
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? . a  t; m! A+ [! n$ o8 V7 k: D
5 z; q! M$ w/ n& a7 [. h
能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.
+ b, s, {; P2 D8 j( @
  N8 n7 F3 P, f. G8 S( P* I[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表   C8 j: \* o/ c. u% Q9 i0 Q
有几个问题 1 u6 @" h8 K  |2 [6 Z$ J9 n
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
; c* y9 D5 p% q% b9 l& X(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? & Z" f/ S# P" e6 P  p$ P+ K
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
8 O; e/ e$ }$ g
9 j$ n: H# `# U...
0 l% T* G$ N& p( q
7 h; e0 ?' ^8 v3 D, @: d
(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。! t3 m1 T$ W& Q  j& Q! h
(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。
' q) ^& H5 g3 g6 o(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表 ; y7 w+ ?& ?. }6 K0 ]
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。

8 ]/ H. }6 G# U- k4 W; ]9 B# ^' s- M) @' |5 }8 Z5 Z: U
抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。
) [8 [6 V- u/ E( h. p/ U: h, D
4 k9 \3 i  e6 ?9 v另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。
: Z* w  o1 m# x& L
6 h3 N- a$ V  _8 d我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表 + q! t! v/ I1 y- P$ B3 D6 x4 D
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
. s1 h7 A6 @% a7 I2 O" j; k
% D* y. ]* a5 G: W8 \
优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。
3 \9 j9 f# f2 R
6 s  l; B3 v5 o为了显示方便,我自定义了模型参数。
7 z2 T) n: F$ _+ [9 X  `; K, ?1 c/ ]5 D0 ?
请看附件,模型当中有些说明。; `  {$ q3 B$ X. q/ y
% X( e+ v! z: X7 ?# H. N
仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表 7 [( I) o5 _# |. w# @& n: b
如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者
2 o6 \0 ^. C0 b0 O! |

' ]# s7 j5 N8 m' ]呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表
; H( w0 p) V% t2 e# I3 L* z' k* {( W这个问题描述的太乱了 应该做个总结
' w& P% X1 {, b1 n, r2 m; L

; G! h' k* }3 `# }8 }这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。
8 P. Z' {- H2 D' F- E  b* i5 h
, f, w3 Y, }! u[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]