[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。% F2 f3 Q# N4 c. ~0 W# t3 K

7 k( b9 S, `: n& w一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。7 F: @6 p9 U+ ?

( _9 [' H, Y3 \! a: p* b. d5 f8 x& P" k0 v1 W
注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)  K/ _3 M( V2 O* t2 k
       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.
5 E6 Q: L9 E0 Z1 u* h8 y) k       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出3 a" ^& q1 `! x. \! I7 ^3 i
       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置1 e- Z# k  l  H
+ g: x/ @5 W+ F
大家讨论如何实现上述功能。
, t- G- w2 ^" f9 K
5 m) o/ B9 K7 M* @% {# F; K; t水平有限,不知道表述清楚了没有5 n5 W! c+ N' p7 L
( L/ r+ R8 ~5 C( Y- D9 F' i; D
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题
9 ^( J2 x3 s' a0 R, M(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? 2 Z  z' h0 i5 x; w" e- e7 p5 `; N9 v( c
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?   o+ P5 F/ c) W0 j" D+ Z
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? . x# T: Q" z, a1 I/ o# F. h

6 @/ k  z, t; d6 X能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.
. t0 a2 `6 T+ Z1 p
  E1 s- a2 G" e. ][ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表 : S; W0 A7 Z: X8 A8 K
有几个问题 ( z, m9 D) A4 R. U. g
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
, S- K9 \2 V" e0 P(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? 2 q; Q' K5 A2 q" w, B
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
% P% q# J) y" q0 W4 B7 c
3 x+ F+ h" e! o9 j" K/ c...

. v7 u  l) M  N. K$ Q, Z5 w- h- l  b3 N1 n0 C6 Z8 E. m: p
(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。
6 L& T+ b( x( z" W& q, ^(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。* K" J. s- i, ?( I* m$ @$ O& h
(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表 ) _2 u' O% w" T' q% f. G
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
! @# s3 |( L, x4 p4 T$ r! s
2 Z( L& @7 l, v
抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。4 o5 o# j# k9 P

2 J5 w- F/ G' K' N% K+ w另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。
8 `# H8 T7 F( ]% {" u3 P! e2 E; v7 A& z9 J& H
我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表 ' S  e4 N* P- E& l0 B- Y! e
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?

+ C6 H  M; R) T7 p# f
9 a6 }# U' D. R" |6 e% I% t7 ^优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。( j7 o5 N1 w/ e: U! i
- K0 Q3 o% H% d8 E- H+ o
为了显示方便,我自定义了模型参数。
) @( u7 }: @( m% G3 x/ [
/ y! C8 D# q0 ?- p请看附件,模型当中有些说明。
- e# F" V3 b. |$ m
* X9 u: A! m& f" d9 t" k5 Y仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表 # \9 e: {5 h5 B& S, v' s0 X
如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者
; g# m$ B# e5 R/ d+ t( H
5 C. }8 N* R0 J+ c5 X- K) [
呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表 , y: z' D! I# s7 a
这个问题描述的太乱了 应该做个总结

  U- F  X' d% w2 k8 e8 D* z
  i9 p/ L0 n. d2 |- o: w! z这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。- j1 V- x2 a0 l* C9 W  n( C6 B
7 v: }  ]. ]. J/ y# d- H+ I7 G
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]