楼主 |
发表于 2009-2-18 16:19:39
|
显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表 
' Y3 J' w6 n; q* ?有几个问题
! H) f7 p3 i& P$ D8 U1 v(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? $ q) I, ]8 C7 Z3 S7 g
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
3 X7 k6 P! X, H$ `( X( I( H(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? : O6 L6 ]+ H. S k1 j) M
0 ?0 F, u1 J8 ~8 ]/ v
...
; V$ l( C) t* p. s6 ]) M1 p/ E
# m) ~3 I; K& `(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。$ A3 a6 W% _3 }. b4 v6 p* S: }
(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。
2 C7 w. G$ M0 M' y$ n(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。 |