设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3954|回复: 3

[求助] station和delay同样作为延时的,有什么不同?

[复制链接]
发表于 2008-4-28 12:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
station和delay同样作为延时的,有什么不同?delay可以根据属性加工,而且可以改变属性,那我用delay替代station行不行?

最佳答案

查看完整内容

没有什么本质不同,station 是 delay 在制造环境中的更具体化。功能相同的部分可以互相代替。 在版本7中,这个两个模块已经合并成一个模块。
发表于 2008-4-28 12:07:42 | 显示全部楼层
没有什么本质不同,station 是 delay 在制造环境中的更具体化。功能相同的部分可以互相代替。
2 \) C6 k5 G2 e1 h; Q% S4 l
. m( O% U; B/ W2 ^. Y在版本7中,这个两个模块已经合并成一个模块。
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:08:55 | 显示全部楼层
谢谢,我还有个问题,我系统要固定在制品数量,那我输入的时候要捆绑令牌才能进入系统,那我输入的时候怎么样才能让输入根据是否有令牌来决定输入?
发表于 2008-4-28 17:28:20 | 显示全部楼层
如果我理解没有错误,如果是CONWIP 系统,可以用Gate 模块。: C8 u. p! L" b2 j$ @; ~

2 H% ]( x6 _# e. i8 M) F% S! N4 _这个在 http://www.edgestone-it.com/case.htm 上有几个例子。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|SimulWay 道于仿真   

GMT+8, 2024-5-15 21:19 , Processed in 0.013920 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表