请问
! o; f* \( ^0 T0 b/ z8 J* x( q2 p一个机器每次只能加工一个产品,当机器在加工完20个产品后需要一个5分钟的休息时间,请问这个时间在建模的时候应该怎么加啊?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-12-30 11:08:22 | 显示全部楼层
有很多种方法1 G9 Q# N( s9 X+ ?$ I; r1 K3 ]6 Q
(1)假休息,利用计数器在第20个产品的处理时间上增加一个休息时间,也就是第20个产品的处理时间比别的产品多一个休息时间,这样,就可以相当于设备休息了。这个最简单。; @0 N" `+ m7 I) R! G
(2)真休息,利用计数器在第20个产品处理结束后,拆分为2个小球,一个小球正常离开,表示产品处理结束。另外一个小球,进入到一个时间为 休息时间的 Activity 模块,这个 Activity的 F 输出信号这时候为1, 将它连接到第一个 Activitiy 的 shutdown 输入端口,让设备当机。

评分

参与人数 1仿真币 +18 +1 收起 理由
focuscon + 18 + 1 Good idea!

查看全部评分

发表于 2009-12-31 09:27:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xgjz2 于 2009-12-31 09:35 编辑 & ^  h6 o' a5 B( M) j- `6 m

8 x( g2 i4 L/ E8 @[attach]6911[/attach

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +18 收起 理由
focuscon + 18 加油

查看全部评分

发表于 2009-12-31 19:47:46 | 显示全部楼层
方法二:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +10 +1 收起 理由
JEFFZZ111 + 10 + 1

查看全部评分

发表于 2009-12-31 19:53:50 | 显示全部楼层
3# xgjz2
) r9 T/ N( y' _4 q8 ?这个方法不太可控,如果加工时间不是常数呢?...MTBF这样固定成加工时间的倍数不太现实。但还是值得鼓励。
发表于 2009-12-31 21:09:35 | 显示全部楼层
方法二:$ u! O5 C7 g7 h' ]! `) S0 ]' v! l
focuscon 发表于 2009-12-31 19:47

$ \( ~, u% g. m3 T9 d
& T1 p- x6 l! `: \/ k# X' G6 C不错不错
发表于 2010-1-1 11:53:49 | 显示全部楼层
5# focuscon
/ ~* b7 d$ n- e$ Q确实,我也感觉这点不尽人意,如何完善呢?
发表于 2010-1-1 15:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 xgjz2 于 2010-1-2 09:24 编辑
3 ^# X0 T. Z% o! p4 v# I
! {) Z' _3 ^/ ]- W  I2 _4# focuscon
; B5 o* r* {, b' Z; H0 c
6 u# v. U# l  k. i% m在equation(I)模块中有个语句:5 C+ Q9 h; p5 v, ]
if(Counter%20==0)   
2 {/ @5 G9 z; s& ^+ n如何读解?
发表于 2010-1-1 16:22:53 | 显示全部楼层
在王博士"真休息"思想的指导下,在focuscon 模型"方法二设置停机时间.rar (11.27 KB) "的提示和启发下,我也完成了一个"真休息"模型.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +12 收起 理由
JEFFZZ111 + 12

查看全部评分

发表于 2010-1-2 10:07:38 | 显示全部楼层
本人又学着建立了几个模型,请大家斧正.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +18 收起 理由
JEFFZZ111 + 18

查看全部评分

发表于 2010-1-2 22:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 focuscon 于 2010-1-3 11:09 编辑 1 \, I2 ^+ x( y9 [3 P3 B
9 x+ d: ?3 |2 N8 x
8# xgjz2 9 |) c/ W! i8 z  z: X- `7 A
看到你在认真的学习ExtendSim,那是相当的好!
, X/ [, ]' l& [2 F快乐的坚持吧* p1 u% a; x2 p# f5 O& C4 B
if(Counter%20==0)  // “%”是模运算,就是Counter除以20后取余数,: h" W& q9 f: E$ y
如果Counter是20的倍数,余数就会是0了。这样设置if条件就可以保证每20) J4 L* V  p4 X7 A
个休息一下。
发表于 2010-1-2 22:37:30 | 显示全部楼层
9# linweixu168
9 x3 q( I& u( o' _0 ~2 S2 d这个方法用到了函数,也很巧妙,谢谢贡献!
发表于 2010-1-3 19:31:32 | 显示全部楼层
12# focuscon : W/ _2 x3 y3 B: y# Y8 k6 {1 A' }
感谢版主的鼓励和帮助,坚持!!!
 楼主| 发表于 2010-1-3 20:11:52 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助~学到了很多~